求相关防雷规范和防雷发展史(包括带寿命、相关机构、检测机构、鉴定机构等。)
雷电防护是指通过形成一个综合系统来拦截和疏通最终泄入地面的放电,以防止建筑物本身或其内部设备受到直击雷或雷电电磁脉冲的损害的防护技术。
编辑此段落
历史
本杰明富兰克林1752七月本杰明?本杰明·富兰克林著名的风筝实验[1](1706-1790)和1753年避雷针的发表,开启了人类抵抗雷电的历史。麦克斯韦[2]在1873年(詹姆斯·克拉克·麦克斯韦1831-1879)发表的科学巨著《电磁理论》系统、全面、完美地阐述了电磁场理论,随后随着电磁理论的应用和普及,电磁脉冲的防护被正式纳入雷电防护、直击雷防护和电磁学的范畴。
在我国,防雷产业和技术起步较晚,第一家防雷企业诞生于20世纪80年代末。2002年5月,在深圳举办的首届防雷技术论坛标志着中国防雷产业的正式成熟。本世纪初,我国颁布了GB 50057-1994《建筑物防雷设计规范》(2000年修订)和GB 5034两个通用防雷标准。
编辑此段落
防雷系统
防雷系统图例防雷系统(LPS)是指用于保护一定空间免受雷电影响的一整套装置,由外部防雷系统和内部防雷系统组成。
注:在某些情况下,防雷系统只能由外部防雷装置或内部防雷装置组成。
目前雷电电磁脉冲防护技术即防雷技术已经成熟,国内各大防雷企业均可实现从设计、产品提供到施工、售后服务的防雷一体化系统解决方案(防雷系统)。一个完整的防雷系统根据功能不同分为以下五个部分:
编辑此段落
直击雷保护
(直击雷保护(雷电))
直击雷保护是防止雷电直接击中建筑物、构筑物、电网或电气装置。直击雷防护技术主要是保护建筑物本身免受雷击损害,减少雷击时巨大雷电流沿建筑物向大地泄漏过程中对建筑物内部空间的影响,是防雷系统的第一部分。雷电防护和直击雷防护技术主要有避雷针、避雷带、避雷网和避雷线,其中避雷针是最常见的直击雷防护装置。当雷云放电接近地面时,使地面电场发生畸变,在避雷针顶端形成局部电场强度集中的空间,从而影响雷电先导放电的发展方向,引导雷电向避雷针放电,再通过接地引下线和接地装置将雷电流引入地面,从而防止被保护对象遭受雷击。避雷针上的“防雷”二字,只是表示可以防止被保护对象遭受雷击伤害,而恰恰相反,是在“引雷”到上身。
目前主要的避雷针有常规避雷针、预放电避雷针、主动优化避雷针、限流避雷针和预防用典型避雷针。河南万佳防雷公司生产的预放电避雷针WJZ系列避雷针,如WJZ2500-1C,是世界上常用和著名的避雷针。
登陆
(地球;接地)
接地是有意或无意的导电连接,因此电路或电气设备可以连接到大地或更大的导体而不是大地。注:接地的目的是:(a)使与地相连的导体具有与大地相等或接近的电位(或代替大地的导体);(b)引导人地电流流入流出地球(或导体代替地球)。
从定义上,接地可分为:人工接地和自然接地;从工作性质来说,可分为两类:接地保护(如防雷接地、防静电接地、设备接地、配电点接地等。)和工作接地(如电力设施、输配电的接地,工作接地中不需要实际物理连接的电子线路的逻辑接地)。
接地系统是通过平衡包括电阻、结构、相互配合等因素,释放直接雷击、雷电电磁脉冲、设备上积累的静电、电力系统短路等造成的威胁和其他异常能量,达到保护的目的。
目前通用的接地系统主要有铜包钢接地系统、长效高导电活性离子接地系统等。,而热熔焊施工工艺则常见于接地单元与皇帝之间的连接工艺。
等电位连接
(等电位连接)
等电位联结是指用等电位联结导体或电涌保护器将分离的设备和导电物体连接起来,以减小雷电流引起的它们之间的电位差。
等电位联结的原理是将正常情况下相互独立的接地系统连接起来,通过等电位联结器自动连接系统间的电位差,从而形成更大的共用接地系统,更有效地释放异常能量。
电磁屏蔽
(电磁屏蔽)
电磁屏蔽是利用导电材料减少交变电磁场对指定区域的渗透的屏蔽。雷电电磁脉冲在雷击点周围传播,其影响范围可达2公里甚至更远,不仅仅局限于建筑物本身或其中的防雷工程流程图。
电磁屏蔽技术主要包括空点电磁屏蔽技术和线电磁屏蔽技术。
空间电磁屏蔽技术是通过分布在各个方向的可靠、连续的电连接的金属层来阻挡电磁波的入侵,通过屏蔽体上的能量转换将电磁能量转化为电能,再通过接地装置释放到地下。
线路的电磁屏蔽技术是通过金属管(槽)敷设,将连续的金属管(槽)两端可靠接地,形成屏蔽体,防止金属线路上的电磁脉冲的电磁感应产生过电压。线路的电磁屏蔽技术除了空间屏蔽功能外,还有在引入过电压时产生反电动势抵消线路过电压的功能。
过电压保护
(过压保护)
过压保护是指电源装置和连接设备为防止电源故障产生过大的输出电压(包括开路电压)而施加的一种保护。
过电压保护实际上涉及到各种系统的过电压保护,其中最重要的是供电系统的过电压保护和通信系统的过电压保护。
过压保护技术主要是利用相关设备将电能分配给系统中的所有用电设备,最大限度地降低了最大能量,然后通过安全保护设备对所有用电设备的多级保护,达到能量释放和低残压保护的功能。在实际应用中,考虑到各种系统的特殊性,需要针对不同的系统设计专门的过电压保护方案,达到了保护的目的。
编辑此段落
方法
自我安全保护
1.当两次雷击之间有一分钟左右的间隙时,要尽可能躲在可以保护的地方。不具备上述防雷工程流程图条件的,应立即跪下,身体前倾,双臂环膝。
2.在野外,你也可以依靠高大的树木来防雷,但要记得离开树干和树叶至少两米远。以此类推,不适合呆在孤立的烟囱下,高大的金属物体旁,电线杆下。况且站在屋檐下也不安全,不如马上进楼。
3.如果在雷雨中拿着金属伞、高尔夫球杆、斧头等东西,一定要扔掉或者让它们低于人体。还有一些所谓的绝缘子,比如锄头,在雷雨天气是不绝缘的。
4、雷雨时,室内开灯应避免站在灯头线下。
5、不宜使用淋浴。由于水管与防雷接地相连,雷电流可由水流传导,造成人员伤亡。
家用电器的保护
1.有条件的应在电源入口处安装电源避雷器,在有线电视天线、电话、传真机、计算机MODEN modem入口和卫星电视电缆接口处安装信号避雷器。但是安装的时候你要有好的接地线,同时做好接地网。
2.每天听天气预报。在知道当天有雷雨的情况下,上班前要拔掉家用电器的电源插头和信号插头,出门时也不要忘记关好门窗,防止滚雷的侵扰。
建筑物保护
1,宜采用安装在建筑物上的避雷网(带)或避雷针或由它们组成的避雷器。避雷网(带)应按本规范附录2的规定沿易遭雷击的墙角、屋顶、屋檐和檐口敷设,并在整个屋顶上由不大于10m×10m或12m×8m(网格密度根据建筑类型确定)的网格组成。所有避雷针应通过避雷带相互连接。
2.引下线不应少于两条,沿建筑物四周均匀或对称布置,间距不应大于18m(引下线间距应根据建筑物类别确定)。当仅利用建筑物周围的钢柱或柱钢筋作为引下线时,可按档距设置引下线,但引下线的平均间距不应大于18m。
3.每根引下线的冲击接地电阻不应大于10ω。防雷接地装置应与雷电感应保护、电气设备和信息系统的接地装置相同,并应与埋地金属管连接;当不使用或不连接时,它们在地下的距离应满足下列表达式的要求,但不应小于2m:
在* * *用接地装置与埋地金属管道连接的情况下,接地装置应在建筑物周围敷设成环状接地体。
有关详细信息,请参见以下规格。
编辑此段落
标准
GB 15599-1995石油和石油设施雷电安全规范[3]
GB 50057-1994《建筑物防雷设计规范(附条文)》(2000年版)[4]
GB 50343-2004《建筑电子信息系统防雷技术规范》(附条文)
GB/T 21431-2008《建筑物防雷装置检测技术规范》
GBJ 79-1985《工业企业通信接地设计规范》
Ga267-2000计算机信息系统雷电电磁脉冲安全防护规范
JR/T 0026-2006银行计算机信息系统防雷技术规范
QX 2-2000新一代天气雷达站防雷技术规范
Qx30-2004自动气象站机房防雷技术规范
QX 3-2000气象信息系统雷电电磁脉冲防护规范
QX 4-2000《气象台站防雷技术规范》
Yd2011-1993微波站防雷及接地设计规范(附条文)
Yd5068-1998移动数据通信基站防雷与接地设计规范
YD/T 5098-2001+0通信局(站)雷电过电压保护工程设计规范
Ga173-2002计算机信息系统防雷装置
qx 10[1]. 1-2002 _电涌保护器第1部分:性能要求和试验方法。
编辑此段落
相关标准
罔C 62305-1-2006防雷
Iec/tr 61400-24-2002风力发电机组。第24部分:防雷装置IEC61400-24
罔C 60364-5-54-2002建筑电气设施。第5-54部分:电气设备的选择和安装。接地措施、保护导体和保护跳线IEC60364-5-54
IEC 60099避雷器
GB 15599-1995石油和石油设施雷电安全规范
GB 50057-1994《建筑物防雷设计规范》(附条文)(2000年版)
GB 50343-2004《建筑电子信息系统防雷技术规范》(附条文)
GB/T 19271-2003雷电电磁脉冲防护
GB/T 19663-2005雷电电磁脉冲防护
Gb/t 19663-2005信息系统防雷术语
GB/T 19856-2005防雷
GB/T 21431-2008《建筑物防雷装置检测技术规范》
GB/T 21714-2008防雷
GB/T 2900.12-2008电工术语:避雷器、低压电涌保护器及元器件。
GB/T 7450-1987电子设备防雷指南
GJB 5080-2004军用通信设施防雷设计及应用要求
实施GJB 1210-1991接地搭接和屏蔽设计。
GJB 2269-1996后方弹药库防雷技术要求
防雷产品认证和产品检测机构:
1,北京防雷装置检测中心
2.上海防雷装置检测中心
3.中国铁道科学研究院通信与信号研究所。
编辑此段落
设备
防雷设备大致可分为:电源防雷装置、电源保护防雷装置插座、天馈保护器、信号防雷装置、防雷测试工具、测控系统防雷装置和接地极保护器。一个完整的防雷装置包括接闪器、引下线和接地装置。上述的针、线、网、带只是避雷器,避雷器是一种特殊的防雷装置。避雷器、引下线、接地装置、电涌保护器及其他连接导体的总和。
雷电接受器
避雷针、避雷线、避雷网、避雷带都是接闪器。它们都是利用自己在被保护对象上方的突出位置,将雷电引向自己,然后通过引下线和接地装置将雷电流泄入大地,从而保护被保护对象免受雷击。用于避雷器的材料应满足机械强度和耐腐蚀性的要求,还应具有足够的热稳定性以承受雷电流的热损伤。
避雷器
避雷器的作用是保护电力系统中各种电气设备免受雷电过电压、操作过电压和工频暂态过电压。避雷器的类型主要有保护间隙、阀式避雷器和氧化锌避雷器。保护间隙主要用于限制大气过电压,一般用于配电系统、线路和变电站的保护。阀式避雷器和氧化锌避雷器用于保护变电站和发电厂。它们主要用于限制500KV以下系统中的大气过电压,也将用于限制超高压系统中的内部过电压或对内部过电压进行后备保护。
避雷器并联在被保护的设备或设施上。通常,该设备与地面绝缘。雷电过电压发生时,设备与大地由绝缘变为导电,雷电电流或过电压引入大地,起到保护作用。过电压终止后,避雷器迅速恢复到不可通行状态,恢复正常工作。避雷器主要用于保护电力设备和电力线路,也作为防止高电压侵入室内的安全措施。避雷器包括保护间隙、管式避雷器、阀式避雷器和氧化锌避雷器。
引入线
防雷装置的引下线应满足机械强度、耐腐蚀性和热稳定性的要求。
电力避雷器
电力避雷器是一种三相电力避雷器,用于防止雷电和其他内部过电压侵入并造成损害。从室外防雷和线路防雷相结合的综合防雷方案出发,介绍了外部防雷和内部防雷、保护区和防雷等电位联结的概念。分析了电源防雷的工作原理。电源防雷可以在最短的时间内将电路上雷击感应的大量脉冲能量短路释放到大地,降低设备接口之间的电位差,从而保护电路上的设备。电力避雷器分为B、C、d三个等级,根据IEC(国际电工委员会)标准的理论,B级防雷属于一级避雷装置,可应用于建筑物内的主配电柜。C类属于二类避雷器,用于建筑物的分路配电柜中;D级属于三级避雷器,应用于重要设备的前端,对设备进行精细保护。
如果避雷器安装正确,雷击造成电力损坏的几率可以降低到接近于零,可以避免更换设备的成本,保证系统不间断连续运行。还可以减少建筑物雷击造成电力火灾的几率,保障人身和其他财产安全。
信号避雷器
根据IEC 61644的要求,信号避雷器分为B、C、F级。b(基本保护)基本保护等级(粗保护等级),C(组合保护)综合保护等级,F(中&;精细保护)中&;精细防护等级。网络、通信、光缆、广播、电视、监控、视频等设备的专业防雷设备。
视频避雷器
又称同轴电缆电涌保护器,有两种阻抗,一种是75欧姆,另一种是50欧姆用于视频避雷器组合图。其中50欧姆用于有线电视室外电缆传输保护,75欧姆用于视频传输,如闭路电视监控系统传输,俗称:视频避雷器。视频避雷装置安装在视频传输线的两端(前后两端),可以有效保护摄像机、球机、矩阵、数字录像机、监视器免受雷击损坏。视频避雷器完整的内部结构一般可分为三部分:放电部分、稳流部分和稳压部分;在性能良好的视频避雷器中,增加一个可以提高信号避雷器传输频率的电路,以减少由于接口造成的损耗。
防雷接地装置
接地装置是防雷装置的重要组成部分。接地装置向大地释放雷电流,以限制防雷装置对大地的电压过高。防雷接地装置除独立避雷针外,在接地电阻满足要求的前提下,可与其他接地装置配合使用。以防雷和制止雷害为目的的接地称为防雷接地。
接地保护装置包括以下部分:
1.雷电接收装置:直接或间接接收雷电的金属杆(接闪器),如避雷针、避雷带(网)、架空地线、避雷器等。
2.接地线(引下线):用于连接雷电接收装置和接地装置的金属导体。
3.接地装置:接地线和接地体的总和。
测量和控制装置
测控装置应用广泛,如工厂、楼宇管理、供暖系统、报警装置等。雷电或其他原因引起的过电压不仅会对控制系统造成损害,还会对昂贵的转换器和传感器造成损害。控制系统故障通常会导致产品损失,影响生产。测量和控制单元通常比电源系统对浪涌过电压更敏感。
编辑此段落
发展
中国科学院的一位研究员和国际宇航科学院的一位院士在国际上首次提出了新一代防雷技术,称为“智能防雷技术”。经过十余年的潜心研发,从理论分析、模拟计算、实验测试、模型实验、工程实际研究、现场试验等多种角度和方法,证明该技术是合理可行的。期间经过多次专家会议鉴定评估,得到充分肯定,被誉为“21世纪防雷的曙光”。
2002年,联合国发明协会授予世界发明。智能防雷技术获得金奖的同时,它获得了中国唯一的专项金奖,被联合国国际专家组誉为“人类生存与防护的最佳发明”。
通过了国家气象局测试中心的测试。通过了国军标要求的温度、振动、冲击、电磁兼容测试。列入国家火炬计划。获得环保认证。企业标准已通过质监局注册。获得中国专利证书。获得美国专利证书。申报国际专利,并在美国、日本、德国、英国、意大利、西班牙、俄罗斯等国家申报专利。
智能防雷技术是世界上唯一一项能把雷害拒之门外,为现代化、信息化保驾护航的环保防雷新技术。它不仅可以弥补传统防雷方法不能保护信息设备的不足,而且特别适用于山地雷达站等难以接地的场所和无法接地的车、船、飞机、导弹等移动目标。该项目的实施不仅对提高我军战斗力具有重要意义,而且有望被纳入国际标准,成为继富兰克林之后第二种流行的防雷方法,实现人类防雷技术史上的创新。
编辑此段落
指出
1,应留在室内并关好门窗;在户外工作的人应该躲在建筑物里。
2.不应使用无防雷措施或防雷措施不足的电视、音响等电器,不应使用水龙头。
3.不要触摸天线、水管、铁丝网、金属门窗、建筑物外墙,远离电线等带电设备或其他类似金属装置。
4.减少电话和手机的使用。
5.不要游泳或从事其他水上运动。不宜进行室外球类运动。离开水和其他空地,找个地方躲起来。
6、不要站在山顶、屋顶或其他接近高电导率的物体上。
7.不要处理敞口容器中的易燃物品。
8.在旷野里躲不进有防雷的建筑时,要远离树木和桅杆。
9.在空旷的地方不宜打伞,肩上也不宜扛羽毛球和高尔夫球杆。
10,不适合开摩托车或者骑自行车。
11.当两次雷击之间有一分钟左右的间隙时,应尽可能躲在有防护的地方。如果不满足上述条件,应立即跪下,向前弯腰,双手抱膝。
12,在野外也可以依靠高大的树木防雷,但是要记得离开树干和树叶至少两米远。以此类推,不适合呆在孤立的烟囱下,高大的金属物体旁,电线杆下。况且站在屋檐下也不安全,不如马上进楼。
13.如果在雷雨中拿着金属伞、高尔夫球杆、斧头等东西,一定要扔掉或者让它们低于人体。还有一些所谓的绝缘子,比如锄头,在雷雨天气是不绝缘的。
14、雷雨天气,室内开灯时避免站在灯头线下。
15,淋浴不适合。由于水管与防雷接地相连,雷电流可由水流传导,造成人员伤亡。
夏季雷击的预防
目前夏季雷雨天气将至,防雷击是我们人类面临的首要问题。近年来,被雷击或间接被雷击的人数不断增加。如何防止雷击是人们经常谈论的问题。在夏季,雷电分为两种危害,一种是直接雷击,一种是间接雷击。直击雷的危害远远大于间接雷击,直击雷是我们大家都知道的。间接雷击主要是由于雷雨云电荷通过金属导线产生的强电磁场诱发数万伏超高压放电。下面我们将详细阐述雷电的防护。
1,直雷
直击雷的防护在很多专业教材中都有描述。唯一的办法就是搭建防雷措施,在高楼上架设金属避雷线,可以释放巨大的雷雨云电荷。或者在人类居住的居民区周围安装大型避雷塔,防止人类生命财产受到伤害和损失。雷雨天气,尽量远离那些高大的树木和森林以及没有防雷措施的建筑物,以及架空的高低压输电网和通信网。雷雨来了,最好的防雷击方法就是尽快躲进屋子里,关好门窗,防止球状闪电进入。如果在野外遇到雷雨,首先要看一看自己的地理位置,千万不要去高处,尽快进入低洼地区,找个地方躲雨,防止雷击。
2、感应雷
对于感应雷,一般人不太了解,只有专业人士才知道感应雷的潜在危害。什么是感应雷?是带电的雷雨云在放电时产生瞬时的强高脉冲电磁场,这个强磁场会在我们周围的金属导线中产生感应电荷。由于感应电荷的积累,会在金属导体上形成对地的高电位差,也就是我们通常所说的高压电。你知道高压输电网的潜力吗?其大致范围在10 kV到几百kV之间。请不要小看感应雷击,这里还有很多知识。现在我给大家讲一个现实生活中的小故事;
在一次偶然的强雷电放电中,我们了解到了强雷电引起的瞬间强磁电转换过程。那是1985年夏天,一户居民的室外电视天线竖立在6米左右的高度,天线的高度没有超过附近建筑和树木的高度。目测树木高度10m,建筑物高度8m,地面电视天线积雨云层垂直高度超过100m,与强雷电有效距离1000m。在雷雨天气,普通平房居民会拔掉电视天线和电视电源插头。拔下的天线接头距离电视的端子约20厘米,电视天线的馈线长度不超过20米,天线接收器为常见简易的民用偶极天线。突然,一道闪光过后,巨大的雷声从相距约300米的高空炸开,我听到电视机后面“砰”的一声!一道弧光闪过,走近一看,电视天线连接器和电视端子表面都被高压电弧的痕迹损坏了。当时屋子里的人都被这突如其来的放电声吓了一跳,也庆幸自己远离了电视。否则后果不堪设想。按照20厘米的距离,1万伏高压电可以击穿1厘米距离的干燥空气介质,20厘米距离的空气介质击穿电压应该在20万伏左右。因为当时是雷雨天气,室内空气湿度比较大,穿透1cm空气介质的电压应该在7000伏左右,所以穿透20 cm空气介质的电压应该在1万伏以上。以上数据只是粗略计算,但20米长的金属导体上能产生多高的磁感应电荷,还需要我们进行下一步的研究工作。
故事虽然讲完了,但是我们具体的防雷措施还不够完备。通过上面的小故事,我们知道了感应雷间接性的危害。那么在雷雨季节,就要尽量远离高低压输电网的固定埋地牵引线,金属导线的架空通信网以及各种通信塔。它还包括金属线网络,如收音机的接收天线。千万不要用手远离也不要触摸它们下垂延长线的金属末端部分。在我们城乡所有的架空金属导电网中,它在我们周围绵延数十里或数百里。其上产生的雷电感应电荷的数量非常高。瞬间就能感应出高达数万伏的电压,瞬间摧毁与之相连的电器和电子设备。下面,我们用一个列表来说明雷雨来了应该注意的一些问题。
1,远离高楼大树,尽量进入低洼地带。
2.远离高低压输电网。
3.远离输电网的金属延伸固定装置(金属张力线)。
4.远离所有金属线通讯网络。
5.远离通信塔的各种金属设施。
6.远离各种架空金属建筑设施和室内外存放的金属材料。
7.千万不要触摸室外、室内延伸的各种导体的金属端,尽量远离。
9.开车的时候尽量不要下车。
10,遇到雷雨时,尽量放下手中的金属物品,甚至注意晾衣服的金属绳,雷雨来时尽量把衣服拿回屋里。
11,在雷雨来临之前,断开所有连接到室外的设备引线。最好的断开控制装置位于室外。千万不要碰这些断点的金属部分。
关于雷雨季节的个人防护,我们基本上已经草草写了。无论如何,在雷雨季节保护好自己的生命安全最重要。大人一定要反复告诫孩子,给孩子讲解雷雨季节的防雷知识。