浅谈市政排水泵站的运行管理。

市政排水泵站运行管理存在哪些问题?下面是仲达咨询的详细介绍,供您参考。

1.市政排水泵站建设中的主要施工技术

1.1施工缝处理

泵站工程围护结构采用现浇混凝土时,池壁、隔墙等竖向部位一般采用连续浇筑,避免出现施工缝。两个施工层之间的时间间隔不得超过初凝时间。正确掌握二次振捣技术,不仅可以提高施工缝的粘结程度,还可以提高混凝土的密实度。即先浇的混凝土在终凝前后(一般2-4小时)再振捣一次,然后再浇下一次混凝土。如果必须留施工缝,应留在结构中剪力较小且便于施工的部位。一般做成水平施工缝,可采用以下方法:(1)为使新老混凝土结合牢固,应将接触面清理干净并凿除,并在旧混凝土表面铺一层与混凝土中砂浆同配比的水泥砂浆,其厚度应小于2 cm。然后,可以在砂浆凝固之前浇注混凝土。(2)对于水压高或防水要求高的工程,施工缝的处理也需要考虑预埋止水带,并仔细捣实。

1.2混凝土的防水要求

在设计和施工中,强调做好结构的自防水,明确抗渗等级要求。混凝土结构自防水的关键是保证混凝土的密实度,控制混凝土不开裂。论文参考网。可以从以下几个方面入手。(1)水灰比:在不影响混凝土拌制捣固和避免蜂窝麻面的前提下,尽可能降低水灰比。(2)配合比:注意提高骨料的粒径,使用平台的水泥和砂料。(3)施工条件严格注意混凝土的搅拌、运输、浇筑、捣固等施工过程,并采取有效的养护措施。(4)外加剂:外加剂(压实剂、防水剂、减水剂、引气剂)适当掺入普通混凝土拌合物中。通过掺入3%的密实剂堵塞混凝土中的毛细通道,并掺入引气剂形成微小的封闭孔隙,可制得抗渗性良好的防水混凝土。一般来说,水泥混凝土的最大水灰比应控制在0.6以下,当水泥标号大于425并掺有细活性粉时,水泥用量不得小于280kg,选用的水泥为火山灰或普通硅酸盐水泥。石料的最大粒径不应大于40mm,砂应采用中粗砂。此外,在混凝土结构表面喷涂保护层也可以提高水泥结构的防水性能。

1.3穿墙管道处防水

泵站工程中穿墙管道种类繁多,是防水的薄弱部位。穿墙管道常见的防水方法要认真处理如下:(1)在穿墙管道中间包一圈止水橡胶,在管道根部嵌双组份聚硫橡胶。论文参考网。(2)在穿墙管与墙体之间的缝隙中喷涂聚氨酯(PU)发泡填料。发泡填料使用前为液体,喷入缝隙后发泡,膨胀达到45倍。实践证明,该方法防水效果好,操作简单。

1.4变形缝设置

为避免混凝土结构产生裂缝,较大的水池结构应设置变形缝,变形缝应满足密封防水、适应变形和方便施工的要求。常见的有嵌缝式、粘贴式(粘贴橡胶片)、嵌入式橡胶止水带、附着式橡胶止水带。但这几类变形缝都不是很理想,因为变形缝处理不当会导致水池大量漏水。三种类型的变形缝,即嵌缝、填缝和粘贴,可以结合起来形成多道防线,提高防水可靠性。

2.市政排水泵站设备运行中的问题及解决方法

2.1泵

水泵是泵站的核心,雨(污)水的提升和排放由水泵来实现。多泵泵站中,侧泵电流高于中间泵,有的泵站电流高于20%,有的泵站要先启动侧泵,否则侧泵不启动,说明泵站内水流扩散流态不好,布水不均匀,不稳定。有些泵房装有多台泵,但出水箱采用侧向出水,出水阻力大,运行电流大,甚至远离出水口的侧泵频繁跳闸。说明泵站出水管布置不合理,水头损失过大,严重影响水泵运行。水泵运行中的主要故障。(1)杂物堵塞。水泵在运行过程中,往往由于进水管道中的垃圾、杂物,容易使泵叶片被杂物卡住或被木块、钢筋等硬物损坏。运行中经常发现泵突然跳闸,电流过大,电机卡死,振动过大,有异响。吊起泵后,发现泵叶轮内有大量杂物,或被木块或钢筋卡住。清洗进水管和进水箱内的杂质后,水泵频繁堵塞的情况基本消除。(2)水泵电缆磨损。污水泵站和大型雨水泵站使用的泵多为潜水排污泵和潜水轴流泵。潜水泵的电缆大部分在水中。如果固定不当,电缆会随着水泵运行而晃动,时间长了电缆会磨损,造成水泵进水或电缆短路跳闸。在运行过程中,往往由于疏忽或缺乏经验,没有及时发现问题,导致泵的此类故障。因此,在泵的运行中,需要定期检查泵电缆的固定情况,防止电缆磨损,影响泵的安全运行。(3)气蚀。水泵在定期维护时,发现部分泵叶片汽蚀相当严重,几乎所有立式轴流泵都会有汽蚀,部分叶片损坏达到1/3-1/2。叶片磨损后,会使水泵流量降低,振动加剧,严重影响水泵的正常运行。泵发生汽蚀后,应咨询设计部门审查泵的运行工况,以检验泵的运行工况和汽蚀余量是否满足要求。

2.2清洁机器

清污机的主要作用是拦截雨(污)水中的大量固体杂物,防止杂物进入水泵,堵塞水泵。从清洗机的效果来看,一些知名品牌的清洗机运行稳定,故障率低,但价格较高。国产清洗机价格便宜,但是运行故障率比较高。在操作过程中,经常被木块或纤维碎片堵塞。如果此时防护不能及时发挥作用,往往会损坏清洗机。如耙齿变形、光栅变形、框架位移等。因此,灵敏、可靠、完备的保护对保障清洗机的正常运行起着重要的作用。因为水中杂物多,耙齿非常容易卡在旋转式清洗器里,尤其是杂物多的时候。所以,只有增加清捞频率,勤观察,才能减少卡阻次数。论文参考网。

2.3电气设备类别

泵站变配电设备越来越多,且呈逐年增加趋势,安全等级超标。目前使用的变配电设备更新不快,部分水泵启动柜采用一对一自耦减压启动。在运行中,或多或少都会遇到电气设备故障:(1)电气接头过热。运行一段时间后,电气接头会有不同程度的腐蚀,使接触面变小,水泵运行时会局部发热。如果没有及时发现,会烧坏设备或线路。因此,在设备运行过程中,应检查各电气接头的接触和紧密程度,并养成定期检查的习惯。(2)保护定值不合理。设备运行时间长,老化后,电流和电压都会有不同程度的波动。许多电气保护装置,如热继电器和短路保护器,对相应的被保护设备都有保护整定值。当电气设备因老化电流波动时,会造成保护过于灵敏,设备频繁跳闸,但检查后发现设备正常。当设定值增加时,会造成设备故障,电力保护设备不能及时切断。因此,在设备运行过程中应仔细检查设备的运行状态,以确保设备安全可靠地运行。

3.结束语

在市政排水泵站的建设和运行中,经常会遇到很多意想不到的问题,可能远不止以上几点。关键是看我们的工程技术人员能否积累经验,尽可能防止故障的再次发生,并在故障发生后采取有效措施迅速解决,以保证排水泵站的正常运行,发挥最大效益。

更多工程/服务/采购招标信息,提高中标率,可点击官网客服底部免费咨询:/#/?source=bdzd