三菱变频器调试的基本方法和步骤
一、三菱变频器空载通电检查。
1将三菱变频器的接地端子接地。
2通过漏电保护开关将三菱变频器的电源输入端子连接到电源。
3.检查三菱变频器显示窗口的出厂显示是否正常。如果不正确,就应该复位;否则,应该退回。
4熟悉变频器的操作键。一般的变频器都有运行、停止、编程(PROG)、数据p确认(DATAPENTER)、增加(UP、▲)、减少(DOWN,")六个键,不同的变频器操作键定义基本相同。此外,有些变频器还有监控()、复位(RESET)、点动(JOG)、换挡(SHIFT)等功能键。
二、三菱变频器带电机空载运行
1.在设定电机的功率和极数时,要综合考虑逆变器的工作电流。
2.设定三菱变频器的最大输出频率、基频和转矩特性。一般变频器都配有多条VPf曲线供用户选择,用户在使用时要根据负载的性质选择合适的VPf曲线。如果是风扇和泵负载,变频器的转矩运行代码应设置为可变转矩和减小转矩运行特性。为了改善变频器启动时的低速性能,使电机输出的转矩满足启动生产负载的要求,需要对启动转矩进行调节。在异步电动机变频调速系统中,转矩的控制比较复杂。在低频段,电阻和漏抗的影响不可忽略。如果VPf保持不变,磁通会减少,那么电机的输出转矩也会减少。因此,应在低频段对电压进行适当补偿,以提高转矩。一般情况下,变频器由用户手动补偿。
3.将三菱变频器设置为自己的键盘操作模式,按下运行键和停止键,观察电机能否正常启动和停止。
4.熟悉三菱变频器运行故障时的保护代码,观察热保护继电器的出厂值,观察过载保护的整定值,必要时进行修改。三菱变频器的用户可以根据三菱变频器的使用说明书来设置三菱变频器的电子热继电器的功能。当三菱变频器的输出电流超过其允许电流时,三菱变频器的过流保护会切断变频器的输出。所以三菱变频器的电子热继电器阈值是最大的。