远程抄表系统

一.概述

远程抄表系统主要完成三项任务:电量测量或信息采集、信息远程传输、后台软件处理和分析。这两部分技术已经成熟,抄表系统的关键技术是解决信息远程传输-通信的问题。

工频畸变跨变电站远程抄表系统,借助配电网(10KV和380KV线路)作为传输通道,利用信息可以从用户节点(380V)直接传输到变电站的特点,将大量延伸到供电各个角落的分散节点通信汇总到变电站通信的一个点,无需单独架设通信网络或后续通信费用,经济实用。

二、系统特点

充分利用现有电力网络作为传输载体,不需要额外的系统设备,对现有系统没有特殊要求,施工简单,节省大量费用。

信号在传输过程中无泄漏,衰减小,不需要滤波器和阻波器。

无需交换设备即可实现跨平台通信,减少了地域限制。

实现双向通信,直接接入远程设备或仪器,无需中继链路。

对电网本身没有干扰,完全在允许范围内。

对电网本身的频率和幅值变化不敏感,抗干扰能力强。

当信号在零点附近被调制时,所需调制功率小,易于实现。

配电网工频畸变越站区时自动抄表,具有成本低、传输可靠性高、无需额外设备、无需改造配电网等特点,特别适合我国国情。

第三,综合功能

居民用户电表管理:电量自动抄表、欠费自动断电、电压合格率监控。

站区表管理:自动抄收站区有功、无功表的功率和站区485接口表中的所有功能参数。

线损管理:后台软件可指令同时冻结所选电表的所有参数,统计低压线损、10KV线损、变电站综合损耗。

供电售电管理:后台软件可以指令同时冻结所选电表的所有参数,统计站、线、变电站的供电售电情况。

欠费自动断电:欠费用户可利用模块的继电器自动断电。

电压合格率和质量检测:利用模块的电压监测功能,完成用户点的电压质量监测。

多点管理:主站配有调制解调器,可设置在电力管理部门、厂家、上级主管单位等场所进行多点在线管理,作为信息管理的子系统。

对于手拉手供电的用户,可以分别测量不同电源的供电量。

家庭延伸服务:水表、气表自动管理,空调等设备远程控制。

市政延伸服务:路灯、消防自动化管理。

油田推广服务:油田蝌蚪机的自动控制和管理。

配电自动化通信平台:自动管理开关、电容器等设备。

四。系列产品介绍和说明

抄表系统系列产品主要分为两大类,一是主站部分,二是模块终端部分。

1,主站部分

(1)ZZ-2000-X:ZZ-主站;2000-管理2000户电表,一般用于台湾地区的表管理系统;x-代表母线段数,最多可以管理两个单独运行的母线段。

(2)ZZ-100000-X:ZZ-主站;100000-管理100000户表,一般用于管理居民台同传系统,X-同上。

(3)ZZ-xq:ZZ-主站;XQ -社区管理。这种类型的主站一般用于小区物业管理。安装在小区供电系统低压端或物业管理处。主站配有232或485接口,管理小区内的电、气、水、消防。

2.模块部分

(1)ccz-m-x:c-系统号,c-终端,z-载波,m-脉冲,x-脉冲路径数,范围为1-8。一个终端可以同时读取多达八个脉冲表。

(2)CCZ-485:485-代表智能接口,如智能485表、带RS232/485接口的RTU或综合测试仪等。可以读取智能接口单元中的所有数据,如U、I、P、Q、cosφφ、有功功率和无功功率。用户需要提供智能接口设备的通信协议进行通信。

(3)CCZ-J:CCZ-同上,J继电器输出,可用于欠费停电或遥控,用户供电,空调控制,10KV开关控制,380V接触器的切换等。一般一个模块只提供一个中继输出中继节点。节点容量为AC5A/220V,应进行定制以提供更大的输出容量。

(4)CCZ-U:CCZ-同上,U电压检测功能,可监测一相电压的电压合格率、极值、停电次数。

说明:如果需要混合功能,如CCZ-M-X,还需要电压监测功能,订货时要详细说明,那么型号为CCZ-M-X-U,一般最多组合三种功能;选择时一般选择485功能,最好不要结合脉冲计量功能。