聚乙烯电缆和PVC电缆可以对接吗?

聚乙烯电缆和聚氯乙烯电缆可以对接。

连接方法:

采用铜管压接、夹板连接、端子压接。

安装电源电缆连接器连接的注意事项:

1,导线连接

导体连接要求低电阻和足够的机械强度,连接处不能出现尖角。压接通常用于中低压电缆的导体连接。请注意以下几点:

(1)选择导电性和机械强度合适的导体连接管;

(2)压力管内径与连接线芯外径的配合间隙为0.8 ~ 1.4mm;

(3)压接后,接头电阻值不应大于等截面导线的1.2倍,铜导线接头的抗拉强度不应小于60N/mm2;;

(4)压接前,在导体的外表面和连接管的内表面涂上导电胶,并用钢丝刷破坏氧化膜;

(5)尖角、毛刺等。连接管和线芯上的导体应用锉刀或砂纸打磨光滑。

2.内部半导体屏蔽处理

电缆本体有内屏蔽层的地方,在制作接头时需要恢复压接管的导体部分的内屏蔽层,电缆的内半导体屏蔽要保留一部分,使连接管上的连接器的内屏蔽可以相互连通,保证内半导体的连续性,从而使连接管处的场强分布均匀。

3.外部半导体屏蔽的处理

外部半导体屏蔽层是一种半导体材料,在电缆和连接器的绝缘层外起到均匀电场的作用。像内半导体屏蔽一样,它在电缆和连接器中起着非常重要的作用。外接半导体端口必须整齐划一,还要求与绝缘平滑过渡,并在接头处加半导体带与缆体外接半导体屏蔽连接。

4、电缆反力锥加工

施工时,形状和尺寸准确的反力锥在整个锥面上电位分布相等。制作交联电缆反应锥时,一般使用专用切割工具,也可以用小火略加热,用锋利的小刀切割。基本成型后用2mm厚的玻璃刮,最后用砂纸由粗到细打磨至光滑。

5、金属屏蔽和接地处理

电缆和连接器中金属屏蔽的作用主要用于传导电缆故障的短路电流,屏蔽电磁场对相邻通信设备的电磁干扰。在运行状态下,金属屏蔽在良好的接地状态下处于零电位,在电缆故障发生后,具有在极短时间内传导短路电流的能力。接地线应焊接可靠,两端箱电缆本体上的金属屏蔽和铠装带应焊接牢固,终端头接地可靠。

6、接头密封和机械保护

接头的密封和机械保护是保证接头安全可靠运行的保证。应防止水和湿气渗入接缝,并在接缝处修建接缝保护槽或安装水泥保护盒。