低压配电系统常见的接地类型有哪些?
根据国际电工委员会(iec)规定的各种保护接地方式的术语和概念,低压配电系统按不同的接地方式分别称为tt系统、tn系统和it系统。tn系统分为tn-c、tn-s和tn-c-s系统。
下面简单介绍一下各种供电系统。
1,tt接地供电系统
Tt接地方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称为tt系统。第一个符号T表示电力系统中性点直接接地;第二个符号T表示负荷设备不与带电体连接的外露金属导电部分直接与大地连接,无论系统如何接地。tt系统中负载的所有接地称为保护接地,如图1-1所示。该电源系统的特点如下。
(1)由于三相负荷不平衡,工作零线上有不平衡电流,对地有不平衡电压,所以与保护线相连的电气设备的金属外壳有一定的电压。
(2)工作零线断开,接零的漏电设备外壳带电。
(3)如果电源的相线接触地面,设备的外壳电位会上升,中性线上的危险电位会蔓延。
(4)在TN-C系统的干线上使用漏电保护器时,工作零线后的重复接地必须全部拆除,否则漏电开关不会闭合;此外,工作零线在任何情况下都不得断开。所以在实际操作中,工作零线只能使漏电保护器的上侧有重复接地。
(5)tn-c供电系统只适用于三相负荷基本平衡。
4.tn-s供电系统
是将工作零线N与专用保护线pe严格分开的供电系统,称为tn-s供电系统,如图1-4所示。tn-s供电系统的特点如下。
(1)系统正常运行时,专用保护线上没有电流,但工作零线上有不平衡电流。pe线与地之间没有电压,所以电气设备金属外壳的接零保护接在专用保护线pe上,安全可靠。
(2)工作零线仅用作单相照明负荷回路。
(3)专用保护线pe不允许断开或进入漏电开关。
(4)漏电保护器用在干线上,工作零线不能重复接地,而pe线有重复接地,但不经过漏电保护器,所以在tn-s系统的供电干线上也可以安装漏电保护器。
(5)tn-s供电系统安全可靠,适用于工业与民用建筑等低压供电系统。施工作业前的“三通一平”(通电、通水、通路、平整场地)——必须采用tn-s供电系统。
5.tn-c-s供电系统
在建筑施工临时供电中,如果前面部分是tn-c供电,而施工规范规定施工现场必须采用tn-s供电系统,pe线可以用虚线后面部分的施工配电箱隔开,如图1-5所示。这个系统叫tn-c-s供电系统。tn-c-s系统的特点如下。
(1)电气设备金属外壳带电时(相线与外壳相碰或设备绝缘损坏漏电),由于有接地保护,可大大降低触电风险。但低压断路器(自动开关)可能不跳闸,导致漏电设备外壳电压高于安全电压,属于危险电压。
(2)当泄漏电流比较小时,保险丝可能不会熔断,需要漏电保护器进行保护,因此tt系统难以普及。
(3)由于tt系统接地装置消耗大量钢材,安装后很难回收,费时费力。目前,一些施工单位在用电时,采用特殊的保护线,以减少安装接地装置的用钢量,如图1-2所示。
图中虚线后部接线方式采用施工配电箱,将新增专用保护线pe与工作零线n分开,其特点是:一是* * *地线与工作零线之间没有电气连接;第二,正常运行时,工作零线可以有电流,专用保护线没有电流。
从以上分析可以看出,tt系统适用于接地保护非常分散的地方。
2.tn供电系统
这种供电系统是将电气设备的金属外壳与工作零线连接起来的保护系统,称为接零保护系统,用tn表示。该电源系统的特点如下。
(1)当设备外壳带电时,接零保护系统可以将泄漏电流增加到短路电流,这个电流非常大,是tt系统的几倍。其实是单相短路故障,熔断器的保险丝会熔断,低压断路器的脱扣器会立即动作跳闸,使故障设备断电,比较安全。
(2)tn系统节省材料和工时,在中国和许多其他国家广泛使用,因此它比tt系统有许多优点。Tn供电系统按保护零线是否与工作零线分开分为tn-c和tn-s。
3.tn-c供电系统
它采用工作零线作为中性保护线,可称为保护中性线。