冬季施工和保温系统
一、编制依据
1,引用
《混凝土结构施工及验收规范》(GB 50204-2002););
《地铁工程施工及验收规范》(GB 50299-1999);
《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2001);+0);
《建筑工程冬季施工规范》(JGJ 104-97);
东华城A区公共地下流通通道图纸;
2.气候条件
根据北京气温资料统计,本工程冬季施工期为10月份115至次年3月份15。在此期间,北京地面以上日平均气温低于5℃,而地面以下3.2m范围内,地下温度在10℃至18℃之间。因为东华城A区公共地下通道工程施工时间为2006年6月8日至2007年4月8日,恰好是冬季施工日期,但地下隧道在地面以下4米,所以隧道内作业程序不需要采取冬季施工措施,地面以上作业程序只需要采取冬季施工措施。
二、项目概述
本工程为东华城A区公建二层与既有地道的连接工程。东华城A区建筑位于现有崇文门外大街东侧,现有地下通道位于崇文门大街下,崇文门大街位于东华城A区建筑北侧。
新建的通道是一个公共地下二层,与Hadmen酒店前面的现有街道交叉口相连。新建通道最大结构5.02米,总长约103.3米。通道的南北两端通过明挖施工与现有的过街通道和公寓相连(风机房和配电室设置在南端的明挖段),全长约54米。崇文门外大街下规划路段采用矿山法施工,全长约49米。改造后净高2.5m,在靠近公寓的通道南端,设置1.2m×1.2m的地面小风井。
三、准备的目的
1.加强冬季施工技术管理,提高技术管理水平。
2.确保施工质量,避免因技术措施不当造成不必要的返工、返修和资源浪费。
3、确保施工安全,实现国家、地方和管理公司目标。
4.采取正确的冬季施工技术措施,有效降低工程成本,提高经济效益。
四、冬季施工地点和任务
本方案适用于东华城A区公共地下通道工程冬季(11、12、1、2月、3月)各工序的施工。具体安排如下:
竖井施工:2008年165438+10月20日-2008年10年2月65438;
地下开挖段回填段施工:2008年165438+2008年10月20日~ 2008年65438+2月10;
地下开挖段管线施工:2008年12至2009年10;
穿越现有酒店段的暗挖段施工:2009年2月10 ~ 2008年3月20日;
北侧明挖段施工:2009年3月20日~ 2008年4月20日。
动词 (verb的缩写)冬季应用的准备工作
1,人员组织
成立以项目经理为组长,项目副经理、总工程师为副组长,各部门、工区负责人为组员的冬季施工领导小组,负责项目经理部冬季施工各方面的组织协调工作。冬季施工领导组织机构图如下:
其中,组长一般负责组织协调项目经理部和三个工区冬季施工的各方面工作。
副组长具体负责现场冬季施工管理和技术工作。
每个组员负责落实各部门冬季施工的具体工作。
冬季施工领导小组框图
组长:张
工人
旅行
管道/管子
理由
部门
魏全兴
机器
工具
东西
钱
部门
刘光辉
保安队长
李水法
总局
周朝的一个国家
老虎
安全的
质量
部门
多数
水平地面
副组长:段纪
日班
班长:王永荣
夜班
班长:刘永强。
工程实验室
李
2.组织措施
(1)冬季施工到来之前,技术负责人向各工区管理人员进行方案交底,工区负责人和工区技术办公室根据冬季施工方案向施工人员进行书面技术交底。各部门管理人员根据各自职责,安排实施冬施前的准备工作。
(2)物资部门根据冬施物资计划提前做好准备工作,确保冬施所需物资设备按时按计划进场;人事部门对冬季施工人员进行安排,会同工程、安全部门对温度计等特殊工种进行安全培训和考核;工程管理部和工区技术室负责做好现场冬季施工准备工作。
(3)进入冬季施工前,专门组织测温、保温等相关人员进行技术业务培训,学习工作范围内的相关知识,明确职责。只有通过考试后,他们才能上岗工作。
(4)了解近期天气变化,及时接收天气预报,防止寒流突然袭击。
(5)施工期间派专人测量室外温度、砂浆和混凝土温度,并做好记录。
3.场地准备
(1)机械物资部和工区电工对各种机械设备、电气设备和线路进行检查、维修和保养,确保冬季施工的正常进行。
(2)根据实物量,提前组织相关机械、添加剂、保温材料进场。
(3)施工现场的临时供水管道和建筑材料应保温防冻。
4、材料准备
(1)对各种物资资源的产供、价格、品种进行详细的市场调查,以便尽快联系供需,落实供需要求。
(2)根据工程的施工进度和材料消耗计划,做好材料的申请、订货和采购工作,按计划组织材料进场,并做好保管工作。
冬季施工材料和设备一览表
序列号
材料和设备名称
模型
量
评论
1
隔热防水油布
2000㎡
2
解雇
1000
三
草包
1000
四
热水箱
4m3
1
五
热风机
1单位
六
发电机
200千伏
1单位
七
温度计
水星
20
八
干粉灭火器
10
九
火架
2对
10
屏障被子
50 ㎡
11
电热毯
70㎡
六、冬季施工措施
1,砂石保温防寒
(1)原材料进场前的防寒措施
冬期施工用的砂石要求含水量很少,几乎不用水。根据含水量要求,管理部物资装备科专门派人考察并联系了多家砂石生产厂家,要求提供的砂石必须满足砂石含水量要求,且必须是干砂和干碎石。如果石材的含水量较高,则采用现场干燥的方法,干燥后再运至现场。各工区材料员严格控制材料质量,坚决控制骨料含水量。进场的骨料必须是干砂和干石,严禁使用含水骨料。
(2)材料进场后的保温措施
砂石运至现场后,采用全封闭保温方式。出料围挡另外三面的下半部分用2米高的砖墙搭建,上半部分用钢管搭建,用于防雨雪。砂石料装入围挡后,应及时用人工整平,然后及时盖上被子,厚度为3㎝。沙石堆用两层棉被覆盖,总厚度6㎝,上下两层棉被用棚布覆盖,防止棉被被损坏和浸湿。在北京气温最低的65438+2月至65438+10月施工期间,为了保证骨料的温度,在两床被子之间铺设电热毯,并及时加热,保证骨料的出料温度。
(3)混合料使用前的防寒措施
由于地面以上温度较低,用于喷射混凝土的混合料在地面搅拌机中搅拌。为防止混合料在地面长时间冷却而影响使用,搅拌后立即通过输料管送入孔内,以保持混合料的温度,保证喷射混凝土的质量。
2、钢材及钢材加工冷。
在负温度下,随着温度的降低,钢筋的屈服点和抗拉强度增加,延伸率和冲击韧性降低。为确保钢筋工程的施工质量,冬期施工钢筋施工采取以下措施:
(1)钢筋原材料、半成品和加工后的成品必须用蓬布覆盖;
(2)各工区必须搭建设施棚,棚内用暖风取暖,避免棚外钢筋施工。当必须在施工棚外施工时,焊缝和热影响区应缓慢冷却;焊接接头用熔渣绝缘;风力超过4级(5.4m/s)时,必须采取防风措施。禁止在-20℃以下进行任何焊接作业;
(3)负温下进行板条或搭接电弧焊时,采用多层温控焊接工艺,防止焊后冷却过快或接头过热。第一层焊缝从中间开始引弧,然后向两端引弧;立焊时,电弧由中间向上输送,再由下端向中间输送,使接头端部钢筋预热,然后分层控温进行每条焊缝的焊接。夹层温度控制在150 ~ 350℃之间,起到缓冷作用。焊接电流略有增加,焊接速度适当减慢;
(4)焊接施工时,避免烧伤和刻痕,钢筋烧伤和刻痕在负温度条件下容易损坏;
(5)焊扣未冷却的接头不得接触冰雪;
(6)加工好的钢筋应尽量保存在室内。如果必须放置在室外,应在架空后用篷布覆盖保存,以防表面结冰。绑扎钢筋应尽快安装到位。并在混凝土浇筑前,清除钢筋上的冰雪屑;
(7)奥奥段、雄澳段暗挖段施工时,尽可能在地形条件允许的情况下,提前将尽可能多的钢筋、格栅运入洞内,使其与洞内温度保持一致。
3、混凝土施工
(1)喷射混凝土的防寒
(1)加强原材料的管理,搭设钢桁架材料仓库,四周用半砖墙填满,以防止雨雪破坏,使材料避免受潮。水泥和钢材应垫以木枕,存放在材料仓库内,架空距离为0.3m从地面;
(2)为保证混凝土的强度,地下隧道所用的喷射混凝土在地面混合料拌和后及时运至孔内,与孔内温度一致;
(3)做好地面水箱、水管工作,保证井下喷射混凝土用水保持高温。
(2)商品混凝土的防寒
(1)如需使用抗冻混凝土,提前做好抗冻混凝土的设计,并附上混凝土配合比和相应的试验报告;
(2)混凝土采用泵车运输,混凝土输送管采用塑料布包裹的防火草帘保温,尽量缩短混凝土运输时间;
(3)混凝土浇筑时间尽量安排在晴天上午10: 00至下午16: 00之间;
(4)浇筑混凝土前,应清除模板和钢筋的冰雪和污垢,用于运输混凝土的容器应有保温措施,以保证混凝土的入模温度;
⑤为保证混凝土的施工质量,要求现场检测每车混凝土的入模温度,必须保证不低于5℃,否则要求立即退货;
4、防水层施工
1,防水材料架空存放,离地不低于20cm,并采取被套等防冻措施。膨润土防水毯存放处严禁有水。
2、铺设基面不得有明水,如有渗水点必须进行堵露处理。找平层施工时,确保施工温度不低于5℃。
3、防水层施工要保证基层平整牢固、清洁干燥。
4、ECB防水板施工必须保证施工温度不低于-10℃。
5、聚氨酯防水层施工时,确保施工温度不低于5℃,雨雪天气和五级以上大风天气不得进行。
5、施工现场地面冰冷,积水。
施工场地施工用水储存在地面圬工池中,水的自重通过管道输入隧道进行各种施工作业。生活用水通过连接市自来水公司的水管直接使用。由于生活水管埋在冰点以下,做好门和出水阀门的防寒工作,可以避免冻裂。
施工用水必须在水池和水管中做好保温。
水池周围有5㎝厚的石棉隔热板。水池盖上盖子,盖子上还盖着石棉隔热板,保证池内水温保持在10℃到18℃之间。
水管主要分布在地面和基坑内,都需要防寒保温,防寒采用两层石棉保温段。
水缸、水箱用于储存施工用水,通过管道将水抽入隧道内,无需对隧道内的输水管道采取防寒措施。生活用水也接自来水公司的管道。水箱、水箱、输水管均采用5㎝厚石棉保温板和两层石棉保温板,均覆盖防寒。
6.机械设备的防寒
(1)空压机采用彩钢板围护,内置篷布防寒保温;
(2)在搅拌机现有围栏内侧挂一层棉被保温层,入口处挂一层棉帘御寒,以保证搅拌物料的温度;
(3)电动葫芦应安排专人每周两次检查行走部分的轮缘和轮轨、承重部分和钢丝绳,及时修补裂纹,防止脆断;
机械设备防寒落实到人,机械内水箱防寒使用防冻液,保证机械每天正常运转。
7、其他防寒措施
保温材料主要有:棚布、被子、彩条布。棚布和被子按技术要求加工,主要技术指标是厚度,被子厚度6㎝,每层3㎝,被子无半透明现象。棚布厚度为0.3㎝。
各工区的技术人员会指派专人每天早、中、晚三次测温。测温项目有:地面和明挖坑内的温度,地下开挖隧道内的温度,砂、碎石、水、水泥、喷射混合料、商品混凝土出罐入模的温度。及时了解天气变化。白天天气好的时候,可以把篷布和被子打开,晚上再盖上。如遇大风天气,施工时从堆的一角装料,防止被子被大风吹起来。喷射混凝土施工时间应尽量安排在中午气温最高的时候。钢筋应覆盖彩条布,下雪天应及时清理彩条布上覆盖的积雪。
七、冬季施工安全保证措施
1、冬季施工时,应采取防滑措施,各工区的生活、施工道路及坡道由管理部经常清理。
2.各工区施工现场设置的排水系统与市政污水管网相连。严禁施工污水随工地溢流,造成路面和工地结冰,造成不必要的事故。
3.在明挖基坑和施工竖井周围设置钢围栏,及时清除基坑周围的冰雪。下部基坑及竖井处设置专用扶梯,扶梯台阶上安装防滑条。
4.每天派专人检查和清理施工现场。如果发现任何潜在危险,要求立即处理,包括清理施工现场和道路上的冰雪。
5、高空作业人员必须系好安全带,穿防滑鞋。脚手架和人行通道应铺设麻袋或草垫,龙门架和龙门吊应爬梯子将草包和绳索包裹捆绑。
6、各队派电工在雪天,为了防止线路在冰雪中结冰,暴风雪过后,对供电线路进行检查,防止断线造成触电事故。
7、为了避免火灾,严禁在生活区和工棚内使用明火、电炉取暖,并做好定期检查。在仓库、施工棚、办公楼等处设置干粉灭火器。
8.混凝土大棚法养护期间,烟雾或燃烧气体应及时排至棚外,并采取防烟雾中毒和防火措施。
9、由工会主持,组织员工学习和普及安全生产知识,以增强员工的施工安全意识和提高安全生产技术。
八、混凝土质量检验和养护温度检测方法
1,质量检验
(1)混凝土浇筑前,检查浇筑基面准备质量、钢筋和模板安装质量,并认真记录检查结果。
(2)商品混凝土进场后,应有开盘鉴定和施工配合比通知单,并应有混凝土标号、坍落度、初凝时间和搅拌时间。
(3)自拌混凝土每班至少检查两次组成材料和搅拌方法。
(4)混凝土坍落度每班至少检查两次,商品混凝土分别在搅拌站和浇筑点进行检查。
(5)检查混凝土试件的制作。
(6)混凝土浇筑后,进行以下质量检查:
(1)检查混凝土养护、拆模和拆模后的外观。
(2)对重要结构的关键工序做相应的混凝土强度试验。
(3)混凝土的强度和质量应根据混凝土试件的强度来评定。
2、检测加入搅拌机的水、外加剂和骨料的温度,以及混凝土的搅拌和浇筑,每班不少于4次。
3、混凝土养护温度检测次数
(1)隧道养护期间,每12小时检测1次。
(2)定期观测室外温度和施工现场环境温度,昼夜4次。一般应将最高温度和最低温度时间列为观测时间。
冬季施工质量保证体系框图
冬季施工质量保证体系
人员质量系统
我们必须有心保证冬季任务。
我们应该有质量第一,顾客至上的心。
有冬施的专业知识。
需要有冬季管理的经验。
要善于调查研究,总结提高。
应该有一个严密高效的组织。
各部门之间明确的职责分工。
严格的工作程序
冬期施工要有质量评定标准。
要有完整可靠的管理办法,保证冬施的质量和进度。
应该有完善的生产和质量反馈系统。
产品质量体系
九、冬季环保及文明施工保证措施
1.为了避免空气污染,现场加热采用电加热。
2.为了减少对周围环境的污染,应尽可能使用商品混凝土。对于必须现场搅拌的混凝土,应随用随拌,不得乱扔。完工后,现场必须清理干净,以免结冰。
3.将生活垃圾集中,定期运至指定垃圾场。
4、机械施工前要对机械做一次全面检修,必须配备消音设备。尽量避免漏油。施工时安排流水线作业,尽量避免机械突击生产,造成城市噪声污染。
5.对每个施工项目,文明施工要落实到每个项目负责人,要求自始至终完成项目。
6、埋地排水沟系统与市政污水管网相连,定期检查疏通、保温防寒,始终保证排水畅通。
7.定期清理现场,保持整洁。围栏和临时围挡应整齐、固定、稳固,避免大风天气倾倒伤人。
8.雪后及时清理地表积雪,暂时无法运出国的,定点堆放。
十、冬季施工管理
进入冬季施工前,按计划安排生产计划,做好越冬养护。项目部工程部及各工区技术室应结合各工区任务,统一安排生产计划。严格按照冬期施工准备要求进行准备,接受相关部门的检查验收,督促解决实施检查中发现的问题。在冬季施工过程中,应严格按照《冬季施工技术规程》的要求以及确定冬季施工方案的原则和施工方法进行施工。
在整个冬季施工过程中,各施工项目应组织专人进行测温,测温负责人应每天通知现场负责人,以便出现异常情况时立即采取措施。最后,测温记录由技术人员归入技术档案。测温项目:在整个冬季施工过程中,每天测量室外最低和最高温度。混凝土搅拌和浇筑温度:要求第一班测量混凝土原材料温度、浇筑温度和浇筑温度至少四次。混凝土养护温度。
冬季混凝土脱模及混凝土砌块施工。混凝土脱模必须依据《混凝土结构施工及验收规范》中的强度规定。脱模前结构必须满足4Mpa的冻结临界强度。混凝土脱模可由同条件试块控制。但混凝土不脱模时,必须经现场技术负责人批准,并办理手续。
进入冬期施工前,项目经理组织生产、技术、安全、消防、质量等部门对所辖项目进行检查,并根据现场准备情况进行验收。冬季施工只有在冬季施工准备较好的情况下才能进行,但查出的问题必须在施工中逐一解决和落实。对于准备不充分的项目,不能进行冬季施工,待复检后再开始施工。