钢桁架施工分析?

钢桁架施工精度要求高,高空作业施工难度大。因此,除了确保按照施工要求和交底内容实施外,还应确保以下细节,以顺利完成安装。

钢桁架吊装

提升分段原理

双向桁架吊装时,施工分段和施工顺序应遵循以下原则:

(1)满足起重机现场性能,安装方便;

(2)工厂分割的合理性和经济性;

(3)对单个零件重量和运输条件的要求;

(4)对单个零件重量和运输条件的要求;

(5)对单个零件重量和运输条件的要求;

(6)剖切时,钢筋的对接位置不应在同一平面上,但应错开不小于500mm的距离。

质量控制措施

(1)严格按照设计要求控制焊缝尺寸,不得任意增减焊缝的高度和宽度。

(2)采用小线能量、小焊道和多道多层焊接方法减少收缩。

(3)组装焊接时,构件应留有收缩余量,构件应分段(块)校正,以控制组装块的焊接变形。

(4)组装焊接时,进行多人对称反焊,尽量减少焊接变形。

(5)组装焊接时,构件应留有收缩余量,构件应分段(块)校正,以控制组装块的焊接变形。

(6)焊接时,应根据杆件对称布置的特点选择自由端,避免因焊接误差积累而产生过大的内力。

(7)提高构件制造精度,构件长度按正偏差验收。

(8)跨度、中心线、位移、标高、拱度的测量,采用钢尺、经纬仪、水准仪、全站仪进行准确测量,及时发现并纠正可能出现的位置偏差,确保整体组装精度。

钢桁架的焊接

准备工作/即将开始工作

焊接前,应清理界面处10 ~ 15 mm范围,以去除钢材的腐蚀和表面污渍。正式焊接前,定位焊起点和收弧处应打磨成缓坡形,并确认无未熔合、缩孔等缺陷。钢桁架两端应预留焊接收缩量,由于加工制作可能出现误差,运输过程中可能出现变形,必须在焊接前进行矫正。

需要注意的事项

第一层焊接注意事项:焊接前,去除第一层凸起部分,检查坡口边缘是否有熔合和凹陷。如果有,一定要去掉。打磨焊点等部位时,注意避免接触到凹槽边缘。中等电流立焊选用大直径焊条,平焊选用大电流。焊接面层的注意事项:焊接面层时应选择小电流,在坡口边缘应延长熔化时间。更换焊条时,应尽可能缩短时间,以防止焊接中断。

质量管理

(1)钢桁架焊前预热,去除水分和湿气;(2)控制焊接速度可以适当增加热输入;(3)控制熔合比,降低母材中有害物质和焊缝金属中熔融金属的比例;(4)根部焊缝的焊接材料应尽可能选用低硫、低磷、高锰含量的材料,以增加韧性,提高抗热裂性。

安全计划

(1)建立安全警戒区。吊装过程中操作不当会造成安全事故,影响工程。所以要设立警戒区,警戒区就是吊装作业的范围,设立专人看守警戒区,明确统一建立24小时值班制度,吊装过程中禁止人员在现场走动。

(2)吊装过程中,派专人检测千斤顶,并用通讯设备报告千斤顶的运行情况,防止千斤顶打滑等故障。

(3)在检查千斤顶的同时,安排专人检查油泵。如有过热、漏油、压力输出不稳定等情况,也应及时上报。经总指挥同意后,整个现场将停止作业进行检查和维修。严禁单方面发号施令。

(4)吊装过程中,桁架两端应设置绳索,以保证桁架的稳定性,防止桁架晃动。

(5)焊接应在吊装到指定位置后进行。焊接时,应防止电弧灼伤,钢绞线和锚具应绝缘。

(6)为保证吊装工程的顺利进行,本着安全第一、预防为主的原则,吊装前应做好应急准备,并制定相应的防范措施。

(7)吊装人员进入吊装现场应戴安全帽,高空作业应系好安全带。专业人员佩戴专职标志,时刻注意信号员的指示,防止发生危险,信号员应随身携带旗帜、哨子和通讯设备。

(8)起重机作业前,必须了解工作物体的重量,避免超负荷作业。提升部件时,必须在合理的位置系上滑绳。首先,将其提升到半米的高度,并检查其捆绑情况,确保其牢固后再提升。起吊部件时注意慢升慢落。严禁站在构件上或放置其他构件,以防发生安全事故。

(9)信号员的语言和信号必须与司机一致,指挥人员应吐字清楚,以免误解。塔吊司机要听从信号员的指挥,确保各方协调操作,避免失误。

(10)钢构件坠落时速度减慢,施工人员在构件外侧扶住构件。禁止将手放在构件的底部或构件的连接处。

更多工程/服务/采购招标信息,提高中标率,可点击官网客服底部免费咨询:/#/?source=bdzd