基于PLC的自动门控制装置
一:内容概述
在超市、公共建筑、银行、医院等入口,经常使用自动门控制系统。早期的自动门控制系统采用继电器逻辑控制,现已逐渐被淘汰。PLC控制的自动门因其故障率低、可靠性高、维护方便而得到广泛应用。由于DC电机调速范围宽,调速特性平稳。DC电机过载能力强,热转矩和制动转矩大,所以采用DC电机作为执行机构。
第二:设计内容要求
1自动门控制装置硬件组成:自动门控制装置由门内光电检测开关K1、门外光电检测开关K2、开门限位开关K3、关门限位开关K4、开门执行器KM1(使DC电机正转)、关门执行器K2(使DC电机反转)等部件组成。
2控制要求:1)当有人从内向外或从外向内通过光电检测开关K1或K2时,开门执行机构KM1动作,电机正转。当到达开门限位开关K3的位置时,电机停止运转。2)自动门在开启位置停留8秒后,自动进入关闭过程,关闭执行机构KM2启动,电机反转。当门移动到关闭限位开关K4的位置时,电机停止运转。
3在关门过程中,当有人由外向内或由内向外通过光电检测开关K2或K1时,应立即停止开门,自动进入开门程序。
4如果在门打开后8秒的等待时间内,有人从外到内或从内到外通过光电检测开关K2或K1,必须再次等待8秒,然后自动进入关闭过程,以确保人员安全通过。
三:设计原则
(1)硬件电路部分
如图1所示,门在初始状态是关闭的。当门内光电检测开关K1或门外光电检测开关K2动作时,可编程控制器设定输出Y000,驱动开门执行器KM1动作,DC电机M接通,DC电机正极输入24V电压,电机正转驱动门打开。当限位开关K3的门打开时,Y000复位,输出停止。